"Csak részben. A két megoldás nem lesz teljesen egyenértékű.
A nyomógombos reteszelésnél ha egyszerre nyomják a start gombokat, akkor egyik kapcsoló sem fog kapcsolni, a mágneskapcsolós reteszelésnél pedig az egyik kapcsolni fog.
Fontosabb különbség azonban az, hogy a nyomógombos reteszelésnél ha beragad az egyik kapcsoló, akkor a másik rákapcsol még vidáman zárlatot okozva ezzel. A kapcsolós reteszelés ezt kivédi."
Igen, ez így pontos a kettő együtt szokott előfordulni egy komolyabb vezérlésben. |
Előzmény: Szirty__ (86358)
|
|