tfe_tng Creative Commons License 2018.05.20 -2 1 60364

Megsem ugyanaz a kategoria.

C karakterisztika azt jelenti hogy jopar masodpercig a nevleges aramertek tobbszroroset is atengedi magan de utana azert ez is lecsap. A lenyeg hogy mennyi idon belul, milyen tularamra csap le, ezt mondja meg pontosan a karakterisztika. Arra van kitalalva hogy pl elinditasz egy 7kW-os villanymotort akkor indulaskor iszonyat aramok porognek hirtelen, de felepul a nyomatek es visszamaszik a nevleges szintre. 

 

Inverter ehhez kepest tartosan (ertsd: tovabb mint a lustasaga a kismegszakitonak) kepes 25A-nel tobb aramot visszataplalni, ergo a megoldas hogy nagyobb kismegszakito kell, viszont szerintem nem indokolja semmi a C karakterisztikat (B is tokeletes), mert az inverter nem egy villanymotor, teljesen szabalyozottan tolja kifele magabol a 25A-nel magasabb aramokat, nincs hirtelen felfutas/visszaeses sok-sok amperre. 

 

De nyilvan lehet C32 is amit felraksz, a hatranya a B32-hoz kepest akkor fog latszani ha valaki veletlenul megfogja a drotokat. Picit tovabb engedi at rajtad is a villanyt ;)