kiggyo Creative Commons License 2018.04.16 -1 1 60052

Na ezt körberagoztuk, igazad van, hogy értsd hogyan értettem.

Belekevertem az ellenállás szót amit az ügyeletes trollunk nem ismer, nyilván világos hogy nem ellenállást mér az inverter, sosem mondtam ilyet. A nagy ellenállású vezetéken nagy áram hatására nagy feszültség esik. Ez a feszültség különbség jelentkezik az inverternél visszatáplálás esetén pozitív irányban.

 

Egy sarkított példa:

 

Adott egy trafó, sok méter légkábel a végén egy tanya. A légkábelen nincs más. A hosszú légkábel ellenállása nagy, 16A terhelésnél mondjuk 20V esik.

 

Hogy a tanyán a feszültség meg legyen terhelve, a trafót 240V-ra állítják be.

 

Szituációk:

 

A tanyánál terheletlenül ugyanúgy 240V van mint a trafónál. A szolgáltató boldog, mossa kezeit.

 

A maximális fogyasztáson (16A) 20V esik a vezetéken, a fogyasztónál 220V van. A szolgáltató boldog.

 

Te 16A-rrel szeretnél visszatáplálni. A 20V a másik irányban jelentkezik, azaz 260V-ra emelné az inverternél a feszt, emiatt az letilt. 

 

A szolgáltató ezt leszarja, ő teljesítette a vállalását. 

 

Érted mire akartam kilyukadni?

 

Megj: mielőtt sci-fit kiáltanátok van ilyen tanya bekötés, a fél homokhátsági tanyavilág ilyen szar 

Előzmény: agyarka (60051)