Mielőtt nagy szerelésekbe kezdenél, egy egyszerű dolgot kellene megcsinálni.
Azt a biztonsági vezetéket le kéne szerelni a kazán előréről és a helyét ledugózni.
Jelen esetben sem a tágulásiba tágul a víz hanem a bizti vezetéken keresztül
tágul a tágulásiba,de ehhez áramlás kell.
Na most a különálló hideg tágulási tartály vezetékének nagyobb a nyomása mint a
felmelegített kazán + biztonsági vezeték nyomása.
A két nyomás különbsége önmagában is elég volna arra,hogy kinyissa a lengőt,
de ehhez még hozzájön a tágulásból fakadó nyomás ami bőven nyitja a lengőt
(pufi melegszik, szivattyú rádolgozik ,alul áramlás).
A szivattyú üzeme alatt a nyomáskiegyenlítések miatt kattog a lengő + recibe
megy a szivattyú.
Remélhetőleg így elmúlik a kattogás,de mivel nem kizárható a gőzképződés
ezért a tágulásit valószínű át kellene helyezni a pufi tetejére.
Így abba tágulna a víz és a lengő mindkét ágára azonos nyomással hatna és a
lehűlt kazán vize zárva tartaná a lengőt, szivattyú üzem esetén pedig a szivattyú.