dchard Creative Commons License 2018.02.27 0 0 3171

Hogy válaszoljak a saját problémámra:

 

1. A nyomásmérő (már amit lát az ember a készülék előlapján) valóban nincs összekötve a vezérléssel.

2. A vezérlés ha mér is motoráramot (amit kétlek), nem így dönti el, hogy van-e víznyomás a kimenő oldalon.

3. Hanem egy ún. differenciális nyomáskapcsolóval.

 

Mivel ebben a típusban nincs más mód a fűtőkör nyomásának ellenőrzésére, így szinte biztos, hogy ez lesz a hiba oka. Mivel a nyomás normális, így jó eséllyel ez az alkatrész szar, amivel csak az ára a probléma (33 rongy, http://www.tam-zo.hu/ocart/Alkatreszek/Baxi-alkatreszek/Baxi-differencial-nyomas-erzekelo-egyseg-5629950).

 

 

 

 

Előzmény: dchard (3170)