Törölt nick Creative Commons License 2018.01.19 0 0 249

Határeset a 86  nm.

 

Nagy lakást nem érdemes elektromos kazánnal fűteni, mert drága lenne az üzemeltetése ,de a Tied még ok.

 

Hogyan számolj.

 

Régebbi építésű, nagy hőtároló képességű, rosszul hőszigetelt épület esetén: 30-50 W/m³

 

Fokozott hővédelmű, hőszigetelő téglával, vagy hőszigetelt lehűlő felületek esetén: 20-30 W/m³

 

A tied 86nm x 2,85 cm magas =245m³x40W=11,025W a hőtermelőt legalább 10%-kal érdemes e fölé kalibrálni: 11,025W x1,1=12,127 

Vagyis így számolva elégnek kell lennie egy 12KW kazánnak , ezt 9KW-on kellene üzemeltetni, 60-70-fokos vizzel. 60 fok alá ne menj 70 fok főlé ne menj

Az első órában meg fogja enni a 9KW-ot, de utána egyre kevesebbet fog fogyasztani, mert ki e kapcsol  7 óra üzemeltetése esetén  a 9kw-ra állítva 4,5 átlagos lesz a fogyasztás óránként , de ez lehet sokkal kevesebb is. 

Nekem 6 KW -on amikor már a hőmérséklet 21 fölé ment 1 KW alatt fogyasztott., de ne ez legyen a mérvadó hanem a 4,5 kw.

 

Előzmény: gyuri1299 (216)