Vannak újabb fejlemények.
Ahogy tanácsoltátok, megnéztem a lépcsőház villamos elosztószekrényét a közös képviselő segítségével, de ott nem látszódott semmi érdemi dolog plomba megbontása nélkül.
Szerencsére megkaptam annak a regisztrált villanyszerelőnek a telefonszámát, aki nemrég dolgozott a leplombázott szekrényben. Fel is hívtam és ő határozottan megerősítette, hogy a dobozon belül össze van kötve a PE és az N, a lakásokban már nem kellene összekötni.

Azért megemlítettem neki, hogy nálam a terheletlen aljzatban 2,4 V különbséget mértem a fázishoz képest a PE és az N között. Erre csak hümmögött, azt mondta, erre nem tud mit mondani, de odalent biztosan össze vannak kötve.

Most akkor szerintetek hogyan tovább? Mehetne a lakáson belül a FI relé további PE/N összekötés nélkül, vagy ahogy szóba került itt lejjebb még tovább kellene méregetni és az eredménytől tenni függővé, hogy mégiscsak össze kellene-e őket a lakáson belül is kötni vagy sem?

Előzmény: Peter atyuska (82777)