t.zsolti Creative Commons License 2018.01.04 0 0 94498

A kémény hossza a kazán kémény csatlakozásától kb 5 m 160-as betonelem, ( az enyém alacsony kéményhez készült M-tip. )

van barometrikus, mert csökkenteni kellett a huzatot meleg kéménynél 20 Pa-ra van állítva ( regulus falra szerelhető )

felülről gyújtok be , és amíg le nem ég parázsig addig mindig nyitva van3-6mm, én fix értéken használom, nincs láncos szabályzó ráakasztva, szerintem az rontja a hatásfokot. Ha csökkenteni kell az égés intenzitását az az elsődleges szabályzóval kell, felűre mindig kell minimális levegő.  A faelgázosító kazánok is 80/20% arányban osztják a beáramló levegőt, ezt kell megpróbálni utánozni.

Alulról égetve szinte nem is kell a felső ajtón levegőt engedi az égéshez, mivel akkor " kevés " a tüzelő és elég  levegő át tud menni a tüzelő között. 

Mivel van füstgáz hőmérőm, így igyekeztem nem túl sok meleget kiengedni a kéménybe, de ezzel a rövid kéménnyel is 350-400 fok könnyedén kimegy, ekkor jól ég, ha visszaveszem 300 köré meg majdnem szenved ( és kell a 2 éves fa ) 

 

Előzmény: Tóth Nándorka (94496)