Jerrry008 Creative Commons License 2017.12.09 0 0 192

Hello Szaki urak, kollegák. 

 

Villanyszerelőként belefutottam egy 24 kw os Renova Elektric elektromos kazánba. 

A hivatalos szervizes kollegák nagyon elfoglaltak, így le se bagózzák az ügyfelet. 

 

Amit látok, hogy a vezérlő panelen az 1,6 A es bizti nyomtatott áramkörének a fázis szálja besült. 

Ha jól olvasom a bekötési rajzát, akkor ez adja a jelet a 3f kontaktor segédrelének, is hogy a betáp sorkapcsokról delejt kapjon a panel is. 

A 3f kontaktor relé láthatóan nem rossz, behúz ha kap kapcsoló jelet. 

Természetesen csak lekötött vezetéke mellett próbáltam ki, azaz kikötöttem a tovább menő ágát.

 

Kérdés: Szokott-e előfordulni, hogy a vezérlő panelen beragadt relé lett zárlatos, és az vágta ki a vezérlőt?

 

ki tudja, mennyibe kerül egy ilyen vezérlő panel a vailantnál?

 

 Nem egy nagyon bonyolult szerkezet a vezérlő se, csak nem nagyon kezdenék bele végigmérni, 

de ha valaki futott már bele ilyen problémába, akkor 

kérlek küldjetek tippet, merre tapogatózzak!

 

Ezer köszi az időtökért és a válaszért.

 

Üdv mindenkinek!