nihill01 Creative Commons License 2017.11.16 0 0 26098

Szóval 3,9w/lég m3/óra.

Tegnap nálam fogyott 5m3 gáz.
Főzés+HMV (5 fő) miatt levettem 0,8m3-t, kb ennyi, talán még több is, pontosan kimérni nem lehet.
Tisztán fűtésre így maradt 4,2m3 gáz.
Ennek az energia tartalma 4,2*9,77 = 41,037 kw / adott nap
41,037/24 = 1,709875 Kw / óra
A házam mérete kb. 430 légköbméter.
1,709875/430 = 0,003976... tehát 3,9w/légköbméter/óra volt a fűtési igényem a tegnapi időjárás mellett. (bent 22c)
Ebben mi az értelmetlen?
Azért számoltam ki ezt az értéket, mert arról volt szó, hogy a kollégának 70w/m3/ó-ra akarják tervezni a fűtését.
Nálam a teljes októberi fűtés összesen sem volt 70w/légköbméter, és egy új építésű háznak azért illene hozni ennek a környékét, ha már én utólag is meg tudtam csinálni egy 25 éves házzal.
És ennek semmi köze hogy radiátor vagy mennyezet fűtés, meg hogy milyen kazán, de az se számít hogy mekkora a ház, hanem ez a ház konkrét adottsága, szigetelés, ablakok stb.
És ha ez megvan, majd akkor kell(ene) erre méretezni a hőleadókat és a kazánt.

Előzmény: sylvanus67 (26086)