1. Az inverter a belső hálózat bármely pontjára ráköthető, akár a legtávolabbira is. Pl. kertben állványra szerelt napelemek...

2. Az inverter X mA szivárgó áramra leáll, nem termel. Ez akár kevesebb is lehet, mint az ÉV relé leoldási árama.

3. Az inverter a hálózati szinuszra ülteti rá a kiadott teljesítményt. Ha eltűnik a hálózati szinusz, nincs mire rátenni, azaz a következő löket (impulzus) túlfeszültséget okoz, tehát a leoldási idő ... mikrosec. Gyakorlatilag azonnal.

Ezek a védelmi algoritmusok. Azaz a kérdés nem kérdés. :-)

 