"lehet olyan ok is, amikor a fázisszál egy másik áramkör felé "csurgat"."
Kezdem sejteni: olyan esetet tételezel fel, ahol
- nem egy db FI relé van
- a különböző FI reléken erősen eltérő reaktanciájú (induktív/kapacitív) áramkörök vannak
ezért a nulla megszűnése után néhány ezredmásodpercig még folyhatnak kiegyenlítő áramok a különböző áramkörök között
és ezt az áramot a FI relék tiszta hibaáramnak látják és lecsapódnak.
A FI relékbe készakarva bele van építve egy kis reakció-késleltetés, pont azért, hogy az ilyen nagyon rövid ideig tartó (emberre veszélytelen) zavarokra ne csapkodjanak le feleslegesen.
Egy 30 mA-s FI relé pl 30 mA hibaáram esetén 300 ezredmásodperc múlva csapódik le, 60 mA esetén 150, de még ötszörös áram esetén is vár 40 ezred másodpercig. Ha ezen idő alatt megszűnik a hiba, akkor nem csap le.