Sziasztok !

 

Rendszer tervezési stádiumban vagyok. A kivitelezővel a jelenlegi fogyasztásra 2kW körüli napelem mennyiséget tervezünk egy 3,6kW-os inverterrel, hogy később könnyen lehessen bővíteni.

A kérdésem az, hogy a jelenlegi rendszerméretnél nagyobb inverter mennyivel rosszabb hatásfokkal fog üzemelni ?

Ha néhány év múlva fel akarok rakni még plussz napelemeket, akkor nem éri meg jobban, hogy addig elveszítek pár százalékot, de nem kell új invertert venni a meglévő helyett vagy mellé ?

Nem értek hozzá, de a Fronius Primo inverterek adatlapján gondolom ezek a hatásfokok :

pl.:

Primo 3,6-os:

η 50% Pac,r esetén: 95,0 / 97,7 / 97,3%

η 100% Pac,r esetén: 95,8 / 98,0 / 97,8%

A legkissebb Primonál (3.0) ugyanez:

η 50% Pac,r: 94,5 / 97,4 / 97,0%

η 100% Pac,r: 95,8 / 98,0 / 97,8%

Gyakorlatilag 1%-on belül vagyunk. Ez alapján nem aggódnék a hatásfok csökkenés miatt.

 

Előre is köszönöm a válaszokat!