Az előremenő hőfok nem egyezik meg a padló hőmérsékletekkel, gondolj bele: felfűtéskor a padló pl .15 fokos. az előremenő víz 40c°, ha így azt vennéd padlóhőfoknak azonnal leállna a rendszer.
Célszerű szobánként egy-egy hőmérő, fal/mennyezethűtés/fűtésnél hő/pár/harmatpontmérő, és ha szabályzott területenként egy padlő hőfok mérő. Mi egy sima vízmentes 1-wire hőmérőt szoktunk ledugni egy csőbe:
Ha nagyon precíz hőntartást akarsz akkor, bele lehet venni a keverőnél visszatérő hőfokot is a képletbe.
|