a8lang Creative Commons License 2017.04.19 0 0 53696

Egy kis Solaredge garis tapasztalat:

Kb 1 hónapja észrevettem hogy minden nap leáll hibával az inverterem kb 5 percre, utána újraindul és aznap többet nem áll meg. Jeleztem az SE supportnak. FW-t frissítettek rajta, utána jónak véltem egy darabig, de aztán megint feltűnt hogy megállt a régi 166-os hibakód helyett az ugyanazt jelentő 8x7a kódot írta ki. Ezt jeleztem neki már kb 2 hete. Ma kaptam emailt tőlük hogy erősítsem meg a címet mert küldik az új invertert. Gondolom miután kicseréltem, vissza kell valahova küldeni a régit.

De nem az van hogy leszerelem, elviszem és várok heteket amig javítják vagy cserélik, hanem küldenek egy újat először. Szóval nem olyan rossza az SE garis hozzáállása.

Ettől még persze termel az inverter, csak bosszantó hogy megáll pár percre valószínűleg minden nap.

Hibátlan inverterért fizettem, azt is kérek. Kicserélni nem egy nagy cucc ránézésre, lesz kb 5-10perc.