A hőellenállás, azaz az R=vastagság/lambda
A nagyobb hőellenállás >> jobb hőszigetelés.
Azonban a döntést a fajlagos ár (Ft/R) még gyakran befolyásolja :-(
---
A 20 cm 0,0035-ös gyapot az: R=0,20/0,035=5,714 m2K/W hőellenállást ad.
Padlásra az R>=6 m2k/W már tökéletes, hisz ez U=1/R=1/6=0,167 W/m2K-nél kisebb hőáram csak.
Azaz 1 m2 plafonon 1 fok különbségre 0,167 Watt távozik.
---
A meglévő 10 cm (vélhetően) 0,044-es gyapot már: R=0,10/0,044=2,27 m2K/W
Hiányzik még R=6-2,27=3,73 róla kb.
Ami az olcsó 0,039-es gyapotból: vastagság=R*lambda=3,73*0,039=0,145 >> 15 cm
Ha 20 cm kerül rá akkor az már R=0,20/0,039=5,13 plusz a meglévő 2,27 >> 7,4 >> U=1/7,4=0,135 ami igencsak jó érték.