Szándékosan ... a szokásosnál kicsit jobban kinyitva konyhai csapot: 1 liter víz ~7-9 másodperc alatt folyt ki.

 

Vagyis úgy 7-8 liter perc az már elég komoly vízelvétel e téren.

Ez 3600/8 >> 0,45m3/óra és ha a fajhő ~1,16 kWh/m3 fokonként.

 

Akkor 7 fokos hőlépcsőnél (ami ugye pl. +7/+14 fok): 7*1,16*0,45=3,6 kW teljesítmény kell.

....és ez kb. a maximum, az átlagos inkább lehet 5*1,16*0,3=1,74 >>> ~ 2 kW lesz szerintem.

 

Ami egy 4 kW körüli fűtőpatronos csőszakasszal megoldható, ha átfolyós.

A gyakorlati gond az lehet, hogy mire beröffen cucc elzárják csapot >> potyára TÚLmeleg a víz.

 

---------------

 

A gyakorlatban vélhetően csak alkalmanként pár liter víz elvételről van szó és az is időszakosan.

 

Ami alkalmanként nem kíván komoly hőmennyiséget.

A max 3,6 kW is mondjuk 2 percig >> csak 0,12 kWh egy alkalommal!

Ez egy szoba hőmérsékletű pufferből  (+21/+14 fok) kíván minimum ~ 25 literest.

(a hatásfokokkal is saccolva)

 

Tehát, ha el nem számoltam valamit....

Akkor keresnék egy fűtött helyet, ahol leraknék

egy naaaaagy szabad felületű puffer tartályt, mondjuk 100 literest.

Amiben a helyiség levegője fűt fel 20-22 fokosra, a benne lévő vizet.

 

Ezen vezetném át a bejövő vizet egy jókora (mondjuk spirál) hőcserélőn keresztül.

 

A 100 liter víz, amikor éppen szoba meleg: 0,1*1,16*7=0,8 kWh energia tartalék >> 21/14 fokig hűtve.

Ami 8 liter/perc vízelvételnél és 7 fokos felmelegítésnél (ez ugye ~3,6 kW max) közel 1/4 óráig is elég :-)

...ez már úgy 50-60 liter kiengedett víz lenne!

 

Átlagos esetben >> pár liter víz elvétel, tehát van bőven tartaléka...

 

Azaz alig hűl a puffer >> kibír több egymást követő csapnyitást is.

Illetve viszonylag gyorsan újra tölti magát a környezetéből a nagy felülete miatt.

 

Ha a benne lévő hőcserélő direkt viszonylag nagyobb térfogatú (10-15 liter) akkor pedig eleve ennyi kész vízzel indít.

Az alkalmanként (tipikusan) kivett pár liter ezért fel sem tűnik a cuccnak!

 

Ez így egy egyszerű szerkezet és nem kíván DIREKT segéd energiát, vezérlést.

A spirál hőcserélő lazán hozza a szükséges elő melegítést alkalmas méretezéssel.

 

Maga a hő puffer pedig

- elég nagy tartalékkal bír

- a nagy felület miatt viszonylag gyorsan pótolja az éppen kivett hőt.

- nem tilos bele rakni pár kW-nyi bojler betétet és egy termosztátot

   arra az esetre, ha a sellők néha mégis hosszú percekig folyatják a vizet...

 

------

 

Végül is ez ugyanaz, hogy: felmelegszik a falban/csőben magától.

Csak direkt a feladatra optimalizálva, nagy fajhőjű pufferrel(víz) és JÓ hőátadási megoldással (spirál a pufferben).

 

(falban/légtérben viszont ugyebár kimondottan rosszak a hőcsere feltételei.... még hőszigeteljük is csövet)

 

----

 

A 100 literes puffer az pl. egy 2x1 méteres (tábla lemeznyi oldalak) cuccból csak 5 cm vastag szerkezet, a fal előtt, légréssel.

Benne a párméter réz spirállal, amin a bejövő víz átfolyik és felmelegszik a pufferből.

(...és esetleg a fűtő patronnal, de ez szerintem nem kell)

Előzmény: Törölt nick (45467)