Igazából nekem is soknak tűnt, ezért utánaszámoltam: ez a 25 kVA-hez tartozó szekunder áramérték, ami így inkább maximális áramértéknek tekinthető, tehát ennél nagyobb szekunder áram nem nyerhető ki a trafóból (ha jól emlékszem, ilyen kis feszültségen ez egyenlő lesz a tartós zárlati árammal is, ha a dropot nem vesszük figyelembe).
A tartós áram gondolom ennél kevesebb, a kisautomata mérete alapján legfeljebb 16 A, de inkább max. 10 A. |