A rendszert le kéne üríteni a tágulási tartály szintjéig és elvégezni a következőket:

Az első szempont: a tartályban lévő "üres" gáznyomásnak legalább meg kell egyeznie, illetve a légtelenítők megfelelő működése(és gáz kiválások megeleőzése) érdekében 0,2-0,3 bar többnek kell lennie a fűtési rendszer legmagasabb pontjából adódó hidrosztatikus(geodetikus) nyomással. Ha például a fűtési rendszer legmagasabb pontja a tágulási tartály felett 5,0 méter van, akkor a tartály minimális üres légnyomását 0,7-0,8 barra célszerű beállítani.

 

A feltöltést (víz oldal)a rendszer hideg állapotában is nagyobb nyomásig kell végezni, mint a tartály előbb leírtak szerint beállított nyomása: biztosítva ezzel, hogy a tartályban lévő gáz összenyomódik, és ezáltal a tartályban tartalék víz lesz jelen.

Ez a nagyobb nyomás általában 20%-kal több, mint a tartály "üres" nyomása, az előző 5, 0 méter magas rendszer példájánál maradva, ahol a tartálynyomást 0,7-0,8 bar-ra állítottuk be, a hideg feltöltést 0,9-1,0 barig célszerű végezni.