Nekem az a gyanúm hogy olyasmit akarsz mint mikor a freon-12 -30 fokon elpárolog 1 bár dugattyú ellennyomás mellett. Akkor a környezetből felvesz 1 kg freon 40 kal hőt és elpárolog teljesen és 1 bár nyomás lesz .Ebből mechanikai munkát expandálással nem fogsz kapni,csak ha túlmelegíted pl 20 C fok környezetire ami olyan mikor a vízgőzt felmelegíted 146 C fokra.

Csakhogy a freont hogy teljesen cseppfolyós legyen ismét - 30 fokig kell expandáltatni.

 

Hát ezért kell a sűrítő ütem ami után lehet egy adiabatikus expanzió.

 

Adiabatikus expanzió számításához kell a kompresszió viszony és kell a kappa fajhőviszony.

 

kappa száraz vízgőzre 1.3

         száraz freon -12 gőzre 1.14

 

Ha pl 1 bár nyomású vízgőzt sűrítesz 20:1- hez viszonyban akkor dugattyúval

 

p2 = p1 X 20 1.3-1 =1 x 200.3 =49 bár

 

turbinával :

 

p2 = p1 X 20 1.3-1/1.3 =1 x 200.23 =39.8 bár

 

Ez expanzióra is így megy csak fordítva ,és láthatod hogy a turbina rosszabb hatékonyságú az eddig megállapított mérések szerint.

 

 

 