KömKel Creative Commons License 2014.10.28 0 0 62296

Nem teljes 24 órára számolunk hőveszteséget, mert 

- van jelentős hulladékhő (emberek, főzés, mosás, háztartási gépek)

- van benapozási nyereség is

- viszont van szellőztetési veszteség

- ven egy hatásfoka a készüléknek, ami sosem 100%

 

Ebből fakadóan a tényleges fogyasztásnál attól függően mennyire jól tájolt illetve mennyire hőszigetelt az épület, 12-18 órát szoktunk venni a 24 helyett.

 

Tehát először is az 1000 m3-t a hatásfokkal gyengited: kondenzációs kazánnál ez 90% (teljes szezonra vetitve), tehát 900 m3.

900 m3x9,44kWh=8496 kW/év

 

Ha ebből akarsz max hőigényt számolni, akkor

/180 (fűtési napok száma)

/18 (éves téli átlaghőmérséklet és benti közötti különbség)

/15 (fűtési órák száma/nap

*37 (-15 fok és benti hőm. közti különbség

 

Tehát: 6,47 kW max hőigény

 

(lehet valamit rosszul számoltam, mert egy hal lóg ki a pofámból közben)

Előzmény: NAND708 (62287)