Nem teljes 24 órára számolunk hőveszteséget, mert
- van jelentős hulladékhő (emberek, főzés, mosás, háztartási gépek)
- van benapozási nyereség is
- viszont van szellőztetési veszteség
- ven egy hatásfoka a készüléknek, ami sosem 100%
Ebből fakadóan a tényleges fogyasztásnál attól függően mennyire jól tájolt illetve mennyire hőszigetelt az épület, 12-18 órát szoktunk venni a 24 helyett.
Tehát először is az 1000 m3-t a hatásfokkal gyengited: kondenzációs kazánnál ez 90% (teljes szezonra vetitve), tehát 900 m3.
900 m3x9,44kWh=8496 kW/év
Ha ebből akarsz max hőigényt számolni, akkor
/180 (fűtési napok száma)
/18 (éves téli átlaghőmérséklet és benti közötti különbség)
/15 (fűtési órák száma/nap
*37 (-15 fok és benti hőm. közti különbség
Tehát: 6,47 kW max hőigény
(lehet valamit rosszul számoltam, mert egy hal lóg ki a pofámból közben)