Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.02.02 0 0 62254

1: a kéményben túl erős a huzat, ezért a huzatszabályozód kinyílik mondjuk 10 fokra

2: a huzatszabályozón beáramló hidegebb levegő elkezdi hűteni a kéményt

3: a hűlő kéményben egyre gyengül a huzat

4: mivel kisebb lett a huzat, ezért a huzatszabályozó szép lassan visszaereszkedik 2 fokos szögbe

5: mivel 2 fokos állásban kevesebb hideg levegő áramlik be a kéménybe, ezért az újra elkezd felmelegedni

6: mivel egyre melegebb a kémény, ezért erősödik a huzat, ezért a huzatszabályozó ismét kijjebb nyit

7: de most megint több hideg levegő megy be a kéményen....

Egy idő után csökken/megáll ez a kilengés és csak akkor történik változás, ha megváltozik a tűz vagy pl a szél ereje.

Ez is a huzatszabályozás része, tehát a huzatszabályozó nem csak a "fals levegővel" dolgozik, de tulajdonképpen a kémény hűtésével is ;)

 

Azt persze nem árt tudni, hogy ahol ezzel a hűtéssel a kémény belső felülete 60 fok alá csökken, ott lehet számítani a savas víz kicsapódásra.

Előzmény: Tóth Nándorka (62253)