1: a kéményben túl erős a huzat, ezért a huzatszabályozód kinyílik mondjuk 10 fokra
2: a huzatszabályozón beáramló hidegebb levegő elkezdi hűteni a kéményt
3: a hűlő kéményben egyre gyengül a huzat
4: mivel kisebb lett a huzat, ezért a huzatszabályozó szép lassan visszaereszkedik 2 fokos szögbe
5: mivel 2 fokos állásban kevesebb hideg levegő áramlik be a kéménybe, ezért az újra elkezd felmelegedni
6: mivel egyre melegebb a kémény, ezért erősödik a huzat, ezért a huzatszabályozó ismét kijjebb nyit
7: de most megint több hideg levegő megy be a kéményen....
Egy idő után csökken/megáll ez a kilengés és csak akkor történik változás, ha megváltozik a tűz vagy pl a szél ereje.
Ez is a huzatszabályozás része, tehát a huzatszabályozó nem csak a "fals levegővel" dolgozik, de tulajdonképpen a kémény hűtésével is ;)
Azt persze nem árt tudni, hogy ahol ezzel a hűtéssel a kémény belső felülete 60 fok alá csökken, ott lehet számítani a savas víz kicsapódásra.