geo72 Creative Commons License 2013.10.29 0 0 14341

Üdv!

 

A kvs az egy kg/cm2 nyomáskülönbség hatására egy óra alatt átáramló folyadék mennyisége.

Mivel a wilo 3 m3-t tud, ezért célszerű ahhoz illeszteni, pl. a VTA 372 már jó.

Egybéiránt minél nagyobb a kvs, annál kisebb teljesítménnyel kell dolgoznia a szivattyúnak (a nagyobb kvs miatt uganazt a mennyiséget kisebb nyomáseséssel is megoldja), ezért lehet venni nagyobb kvs-ű esbe-t is. Persze sokáig nem optimalizálható a szükséges teljesítmény csökkentése, figyelembe véve, hogy a radiátorok is ellenállnak az áramlásnak :)

Előzmény: vaspapucsok (14327)