Mielőtt képletesen szólva "kiherélnétek itt egymást a fórumon", ami szerencsére nem történhet meg, próbáljunk előrébb jutni.
Leírtad ugyan, de nem tartottál ki az elképzeléseid következetes megvalósítása mellett, miért?
Bíztál benne, hogy a tervező tudja mit csinál? Oké, bizalom nélkül nehéz megvalósítani a dolgokat.
Műszaki átadáson, ha volt ilyen ki tudta hozni a számított teljesítményt a rendszerből, valószínűleg nem.
Ez gyakorlatban maximum 37 fok delta T lett volna külső/belső hőmérséklet alpján. De ezt csak -15 foknál lehetett volna produkálni tehnikailag.
Részletesebben, ha a kinti hőmérséklet 15 fok körüli, a rendszer több órás üzemeltetése (4-5 óra) elteltével a belső hőmérsékletnek kibírhatatlan magasra kellett volna fölkúsznia, 32-34 fok környékére (Persze csukott nyílászáróknál).
A kazánvíz kimenő valahol a 100 fok környékén tartókodott volna, a visszatérő 80-90 között és a kazán még nincs kihajtva maxra!
Valami ilyesmit kell produkálnia egy jóltervezett és szakszerűen kivitelezett rendszernek, átadáskor.
Ezt követeld meg legközelebb. A puding próbája az evés!
Ha nem megy a dolog, "szorí", kedves Uram nem szerződészerinti a teljesítés, pénz nincs, kezdjük újra amíg jó nem lessz, vagy vegyünk érzékeny búcsút egymástól.
Annak idején amikor még vergődtem ilyen dolgokkal, általában 2 óra múlva mondták jó lessz mester, elhisszük, de a család vissza menne már a lakásba.
A másik dolog a kazán.
A hosszú járatú és a "hosszú lángú" kazán kifejezés nem ugyan azt takarja!
Annyi a közös bennük, hogy a "hosszú lángú" kazánhoz, hosszú járatú kialakítás tartozik.
Ez gyakorlatilag a tűztér felület és a füstjáratok felületének aránya, ami minimum, 1:3,2-höz, névleges teljesítményen üzemeltetett kazánnál.
No ezt nem tartják be a gyártók a már leírt okokból kifolyólag, mert úgy sem megy a kazán csak ritkán névleges teljesítményen, résztelhelésnél meg elég lessz az amit meghagynak.
Fogj egy centit és méregesd meg a kazánodat, nem kell pontosan centire precízen csak úgy ahogyan hozzáférsz, 2-3 centi "tolig" belefér.
A közelében sem lessz a fent leírt arányszámnak. Ezért van 800 fokos kimenő föstgázod.
A gyártók szívesen csúsztatnak a vegyes tüzelésű kazánok teljesítmény adatainak megadásánál.
Így tág teret adnak a fanatikus "fűtés fanoknak" a gyártók hibáinak kiderítésére és házilagos kijavítási kisérleteiknek. Tegyük hozzá sok esetben eredményesek a beavatkozásaik.
Semmi sem az aminek mondják, a gyakorlati alkalmazás, használat dönti el mire képes adott körülmények között, ezért nehéz az összehasonlítás laikusoknak, hozzáértők is izzadnak amikor állást kell foglalni egy ilyen helyzetben.