"Ami azt illeti, én elég sok panelon emlékszem földelés jelével ellátott kapocsra,"
A 230 voltos hálózat földvezetőjén olyan zavaró feszültségek fordulhatnak elő (a közelben lévő egyéb fogyasztókból), amelyek esetleg megzavarhatják a riasztó érzékeny bemeneteit.
A panelon lévő földelés feltételezhetően úgynevezett jelföld, ami a környezetben lévő fémtárgyak (magyarul EPH :) és kábelek árnyékolása lehet,
de a hálózati földelést a panelra kötni peches esetben zavarokat okozhat a panel megbízható jelzővonal-érzékelésében.
Tovább nehezítheti a riasztóközpont dolgát, ha esetleg földhurok alakul ki egy feszültség-érzékenyebb ponton.
" Ha a trafó kettős szigetelt, szigorúan tilos földelni, de a trafót, és nem a dobozt!"
Ha jól tudom mindent, ami egy kettős szigetelésű transzformátor mögött van, szintén kettős szigetelésűnek kell tekinteni, tehát jelen esetben nemcsak a trafót, de az egész riasztórendszer egyetlen pontját sem szabad a hálózat földjével öszekötni (ebbe beleértve a kábelek árnyékolását, vagy pl a fém testű érzékelők, stb házát is).