Bátran kijelentem, (leirom) hogy nincsen olyan nagy vész kútbéléscső ügyben. Nagy-
on jó példa erre saját szakmai tapasztalatom. Én az 1980 -as évek végefelé kezdtem
foglalkozni házikutak fúrásával. Akkoriban a Budafilter -es, stb. kútbéléscsövek még
seholsem voltak. Mi annó, a 160 mm. -es KG PVC csővel kezdtünk dolgozni, olyan fo-
rmában, hogy 300 mm. -es fúrólyukat képeztünk ki előtte, a megfelelő szűrőkavics
vastagság és a csőközpontosság végett. Számtalan sok kutat fúrtunk KG csővel, de
soha semmilyen visszajelzést nem kaptam, hogy az beszakadt volna. Pedig voltak
még -150,0 m. -es mélységűek is. Itt a lényeg : - a fúrólyukfal és a csőoszlop mi-
dig legyen függőleges, a csőátmérőt meghaladja 2 -szeresével legalább. Plussz :
sosem hagyjuk a csőrakatot kólinkózni a lyukban rogyott állapotban kavicsolás és
cementkötés előtt. Tehát mindig tartsuk azt bilincsben. Igy a KG cső is lehet erős !!!