ganser Creative Commons License 2013.06.04 0 0 16461

Ismételten igazat adok a kollégának és egy kicsit bövebben kifejteném.A merevítőkamra legalább akkorának illik lennie hogy 36-40 mm-es (min.1,5 mm vastag!) hengerelt merevítő elférjen a profilban.Ennél kisebb alkalmazása esetén az anyagminőséget kellene javitani , ami jelentősen drágább lenne.3mm-es falvastagság kell az "A" profilhoz.A légkamra elvárt mérete 4,8 mm. Ennél kisebb nem ér semmit.Pontosan nem értem én sem de valami légkamrán belül kialakuló légmozgásról beszél a német nyelvű leirás. Ja és a belső cellahatárolók-kb 4-5 mm!6kamránál:(1*36)+(5*4,8)+  (2*3)+4=70! Ez lenne a minimum hatkamrásnál!Ha kevesebb akkor csak parasztvakítás!7 kamránál 76mm,8kamránál 82 mm!

   mindig hangsúlyozom hogy a profilsúly meghatározó a profil árában!

Előzmény: kiss_atti (16458)