Szerintem a kolléga jól választott zárt tágulási tartályt.
A méretezése helyes.
Én ezzel számoltam:
http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/
Ezzel pedig ellenőriztem:
http://reflex-pro.de/heizungsanlage.aspx
Tartály beépítés, kezddeti nyomás beállítás, feltöltés. Ezeket természetesen a számított értékekre.
Begyújtás, majd felfűtés.
Láss csodát, a rendszer mért paraméterei századra pontosan megegyeznek a számított értékekkel!
Eddig 95°C-ra volt teljes térfogatában felfűtve úgy, hogy a lakáskörbe kénytelen voltam 60°C-os vizet engedni. Kicsit elszámítottam a rakat mennyiségét. A biztonsági hűtő szelepe épp nem nyitott be.
Tehát lehet kételkedni a számított értékekbe és mindenféle tapasztalati úton megállapított értékekkel dobálózni (pl.: rendszer térfogat X 10%), azonban a fizika nem hazudik.