TIGweldING Creative Commons License 2013.01.19 0 0 10583

Szerintem a kolléga jól választott zárt tágulási tartályt.

A méretezése helyes.

 

Én ezzel számoltam:

http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/

 

Ezzel pedig ellenőriztem:

http://reflex-pro.de/heizungsanlage.aspx

 

Tartály beépítés, kezddeti nyomás beállítás, feltöltés. Ezeket természetesen a számított értékekre.

 

Begyújtás, majd felfűtés.

 

Láss csodát, a rendszer mért paraméterei századra pontosan megegyeznek a számított értékekkel!

 

Eddig 95°C-ra volt teljes térfogatában felfűtve úgy, hogy a lakáskörbe kénytelen voltam 60°C-os vizet engedni. Kicsit elszámítottam a rakat mennyiségét. A biztonsági hűtő szelepe épp nem nyitott be.

 

Tehát lehet kételkedni a számított értékekbe és mindenféle tapasztalati úton megállapított értékekkel dobálózni (pl.: rendszer térfogat X 10%), azonban a fizika nem hazudik.

 

 

Előzmény: kingoftailor (10581)