flepnis1 Creative Commons License 2013.01.09 0 0 49500

Ezekszerint van 3 bemenő fázisod, a bojlernél pedig ott van fixen a földön a fázis. Nem tudsz egy kis próbalámpát összerakni, hogy terhelhető-e az a fesz. a földön? Amúgy elkezdeném egyenként az óránál egyesével kapcsolni fel a fázisokat. Egyszerre csak 1-et. Amelyiknél megjelenik a földön a fesz azt úgyhagyni bemenni a lakásba és megnézni bent a lakáselosztónál melyik biztik élnek erről. Ezeket megint egyesével felkapcs és nézni mikor jelenik meg a földön a fesz.

 

Egész lakásra az a 10ma-es fí elég sarkos nem?

Előzmény: Lucien68 (49499)