villanyreszelo Creative Commons License 2013.01.05 0 0 49368

 Szerintem  megint le lesz kiabálva a hajam, de nem bírom ki.
 Ezekkel a PEN- ekkel csak a gond van. A bejövő nullát az elektromos művek 3- 4 oszloponként földeli. Tehát, ha te leütsz egy földelőszondát és nem annál az oszlopnál van földelve a nulla, akkor jelentős potenciálkülömbség lesz a kettő között.
 Rendet kéne már rakni a fejekben: a PEN az egy földelt nullavezető, csak nem mindegy, hogy hol van földelve.
 Egy családi ház bejövő nullavezetője nem tekinthető földpotenciálmentesnek, és védővezetékként sem használható, hiszen " üzemszerűen " folyhat rajta áram.
 Három fázisnál meg pláne. Lássd " nullaszakadás" .

Előzmény: erga45 (49331)