Törölt nick Creative Commons License 2012.05.23 0 0 44922

Sziasztok!

Segítségetekre számítanék...Kint voltam ma egy helyen(rázó vízcsőr)A vizes vízórát akart cserélni és mikor az órát elválasztotta a csőtől akkor megvágta a cucc.hatodik fogóeldobás után hívott,hogy nézzem meg.... Régi nullbontós bakelit tábla(3-fázis) alatta rongyszövetes tápok...főldelés SEMMI!Egyből minden lekapcs!-A két vízcső között 230V viszont mind a kettőnél világított és fütyült a cerkám.A bejövő gáz nem volt EPH-va és a bejövőjéhez viszonyítottam a vízcsöveket...ugyanúgy 230V.   Kint a bejárati ajtó felett 300x300-as DIAZEDES 3-F lemezszekrény:ott sincs védőfőld. minden dugaljban csak F-N-van.Szeretnének egy teljes új hálózatot a biztitáblától addig nem lakják a lakást(nem engedtem meg nekik)Mit lehet ez ügyben tennem,vagy hogy hozzam ki null-nullra a csöveket van ötletetek?