quint Creative Commons License 2012.05.22 0 0 4544

Igen, jól számoltál. A következő kérdésedre is válaszolva:

D -> a cső átmérője mm-ben;

TÉRF = térfogatáram m3=h-ban;

akkor a csőben a légsebesség: V = TÉRF / 3600 / D / D / 3,14 * 4 * 1E6   m/s-ban.

Azért szokták ezt az ökölszabályt alkalmazni, hogy ne legyen zajos. Az anemosztát fojtásával így is el lehet érni, hogy a peremnél sokkal nagyobb legyen a légsebesség, és akkor bizony lesz hangja. A 40 m3/h egy elég szép mennyiség, átlagos esetben egy 30 nm-es szobára bőven megfelel.

 

Előzmény: tthom (4540)