vizgazfutes Creative Commons License 2012.05.02 0 0 707

"Viszont a kérdésem, hogy kell-e vajon ekkora kazán?"

 

Mivel a házról nem írsz semmit, nyílászárók, szigetelés, stb., ezért nehéz lenne erre a kérdésre válaszolni, de durván 50W/légköbméterrel számolhatsz.

 

"Két fürdőszoba van, emiatt érdemes tárolós kazánt választani, jelentős a komfortérzet-javulás? (ne ingadozzon a vízhőfok)"

 

Inkább elsődlegesen cirkulációs vezeték legyen kiépítve... Olyan készülékre gondoltál, amibe be van építve a tároló? Az ugyanis nem jön ki 200.000.-ből :S

Sőt, általában olcsóbb egy 300literes indirekt tároló (2 hőcserélővel - szolárhoz is - + fűtőpatron előkészítéssel), mint egy beépített tárolós készülék. Arról nem beszélve, hogy ha a beépített tárolóból elfogy a víz, akkor a készülék úgy működik, mint egy átfolyós vízmelegítő!

 

"Végül, az új kazánt is kellene engedélyeztetni, vagy csak simán berakható a régi helyére?"

 

Természetesen kell. Gázterv, gáz MEO, kéményseprő szakvélemény, EPH kiépítés és nyilatkozat, stb.

 

"jelenleg egy 35kW-os régi FÉG cirkót használunk kéménnyel, a HMV-t pedig egy szintén régi 200l-es Hajdú villanybojler melegíti. De ez utóbbi a szerelő szerint a végét járja,"

 

És mit mond a szerelő? Miért járja a végét a vellanyboyler? :)

Előzmény: emitter86 (706)