Szia!
Köszönöm a tanácsokat,nekilátok a javításoknak.
- A PLC leírása azt írja,hogy Q2 és Q3-ra lehet tenni a PWM-et,azok a gyors kimenetek. Ezért tettem Q3-ra.
- Milyen vastag vezetőket javasolsz a +;- -oknak? Mert ugye az egész rendszeren ( kivéve venti táp )nem folyik több 0.5A-nál.
- A PLC-nél a vészgombot nem is annyira vésznek szántam,hanem inkább ha karbantartasz,addig tudd bénitani a rendszert. Akkor ennek a gombnak ,még karbantartás esetére sem látod értelmét?
- Az LM35 adatlapján olvastam,hogy van TO 220 -as kivitelű is,de igazad van,se a lomexba,se a hq videónál nem lehet kapni. Áttervezem,csak a rögzítést és a jó hőátadásra van valami ötleted?
- Szerintem igen,de ha már megvettem a belevalót,akkor hozzátervezem a nyákot.