Totya3 Creative Commons License 2012.04.18 0 0 3919

Szia! Rápillantottam, próbálom a fontos hibákat felsorolni:

- Csak a Q1, vagy a Q2 kimenet lehet PWM kimenet.

- A GND vonalakat tilos megszakítani relével, vagy biztosítékkal!

- A tápok GND pontjait az egyenirányító után szabad csak összekötni, máshol nem.

- A fő GND és a nagyáramú pozitív vezetékeket vastagra kell tervezni.

- A MOC-ok LED-jeit nem szabad párhuzamosítani. Minden LED-nek egy-egy 2k2 ellenállás kell. Szintén nem szabad közös 380ohm-ot bekötni nekik.

- A teljes RETESZ kör hibás. A relének a hálózatot kell megszakítania a triakok előtt és a ventilátor trafóját is. Kétmorzés relé kell, a benntartás miatt. Főkapcsoló nyomógomb is kell(nyomásra zár). 

- A vészleállító gombot(megnyomod megszakít) a RETESZ kör reléjének benntartó körébe helyezném a termosztáttal sorba, nem a PLC bemenetére, mert ott semmit nem ér, ha összeég egy triac.

- Az LM35 nem TO220 tokozású, hanem TO92

- Az egyenirányító kocka a ventilátor tápjában bírja a 10A-t?

 

Egyelőre ennyi, ezeket ki kell javítani, mert nem fog jól működni!

Előzmény: Peticilin (3918)