Furcsa a szerelőd :)

 

Ha 190 légköbméteres a lakásod és m3-enként 50W-al számolok, akkor is csak 9,5kW a hőigényed.

 

A készülékről:

- olyat válassz, ami legalább 9,5kW-ig le is tud "modulálni";

- nyílt égésterűre nem cserélheted a készülékedet (gondolom garanciát szeretnél a vásárolt készülékre, illetve hivatalosan szeretnéd az egészet);

- nyílt égésterűből bármilyet választhatsz, nem igen lesznek jobban, mint az Ariston (nyílt égésterű készülékekkel sokkal több gond van és nagyobb a szervízigényük, mint a zárt égésterűeknek).

 

Előzmény: Luca_41 (585)