TIGweldING Creative Commons License 2012.01.20 0 0 30042

 

A Honeywell V135-el kapcsolatban kérdeznék.

 

http://products.ecc.emea.honeywell.com/hungary/pdf/v135-pd-en0h2800ge25r0110.pdf

 

Ezt a szelepet én a radiátor köri előremenőben szeretném építeni.

A szakszeres rajz szerint a termosztatikus szelep után még egy szivattyút is kell tenni, amelyik a radiátorokban forgatja a vizet.

 

A V135 pedig épp csak annyi melegvizet enged ebbe a körbe (a pufferfelől), amennyi az előremenő alapjel (nálam 40-45 C fok) tartásához szükséges.

 

Véleményem szerint a helyes beépítés:

  • AB a radiátor köri visszatérő
  • A a radiátor köri előremenő
  • B a puffertől jövő előremenő

 

A gyári dokumentáció szerint alapesetben B zárt helyzetű.

 

Működés:

  • A radiátor köri szivattyú AB-A útvonalon keringteti a radiátorokban a meleg vizet. Ha a fűtött helyiségek hőigénye csökken (a helyiség hőmérséklete nő), a radiátor termo fejek zárnak => a radiátor köri szivattyú ellenállása nő => csökkenti a szállított mennyiséget (Alpha2 vagy Wilo Pico) 
  • Ha a helyiségek hőigénye nő (csökken a hőmérsékletük), egyrészt nyitnak a termofejek => a radiátor köri szivattyú növeli a teljesítményét, másrészt, mivel hőt veszünk el a radiátor körből (melyet pótólni kell), nyit a V135 "B" jelű oldala, és a pufferből meleg vizet kever a radiátor körhöz. Persze az előre beállított alapjelének megfelelően.

Jól gondolom ezt?

Helyes így bekötni a V135-öt?

Van egyéb javaslatotok?

Előzmény: tibcsi42 (29956)