TIGweldING
2012.01.20
|
|
0 0
30042
|
A Honeywell V135-el kapcsolatban kérdeznék.
http://products.ecc.emea.honeywell.com/hungary/pdf/v135-pd-en0h2800ge25r0110.pdf
Ezt a szelepet én a radiátor köri előremenőben szeretném építeni.
A szakszeres rajz szerint a termosztatikus szelep után még egy szivattyút is kell tenni, amelyik a radiátorokban forgatja a vizet.
A V135 pedig épp csak annyi melegvizet enged ebbe a körbe (a pufferfelől), amennyi az előremenő alapjel (nálam 40-45 C fok) tartásához szükséges.
Véleményem szerint a helyes beépítés:
- AB a radiátor köri visszatérő
- A a radiátor köri előremenő
- B a puffertől jövő előremenő
A gyári dokumentáció szerint alapesetben B zárt helyzetű.
Működés:
- A radiátor köri szivattyú AB-A útvonalon keringteti a radiátorokban a meleg vizet. Ha a fűtött helyiségek hőigénye csökken (a helyiség hőmérséklete nő), a radiátor termo fejek zárnak => a radiátor köri szivattyú ellenállása nő => csökkenti a szállított mennyiséget (Alpha2 vagy Wilo Pico)
- Ha a helyiségek hőigénye nő (csökken a hőmérsékletük), egyrészt nyitnak a termofejek => a radiátor köri szivattyú növeli a teljesítményét, másrészt, mivel hőt veszünk el a radiátor körből (melyet pótólni kell), nyit a V135 "B" jelű oldala, és a pufferből meleg vizet kever a radiátor körhöz. Persze az előre beállított alapjelének megfelelően.
Jól gondolom ezt?
Helyes így bekötni a V135-öt?
Van egyéb javaslatotok? |