nopánick Creative Commons License 2012.01.19 0 0 8662

A bezárt levegő rétegnél hibás... a 0.2/0.026 

Mert ez nem így működik, az ilyen légrétegek esetén.


Ekkora vastagságban a meleg levegő már fel tud melkedni a meleg plafonról

a hideg padlás aljára a gerendák között ill. a hideg levegő le tud süllyedni

a hideg padlás aljáról a meleg plafonra, vagyis beindul

egy hőszállító körforgás ! a két oldal között....

 

Az ilyen zárt légrésre vannak külön adatok, és azokkal kell számolni.

Ez esetben R=0,17 m2K/W ez az érték, avagy U=1/R=1/0,17=5,88 W/m2K

 

Vagyis a 20 cm bezárt levegő a hőszállító körforgás miatt, csak annyit ér, mintha

csupán vastagság=lambda*R=0,026*0,17=0,00442 >> ~4,5 mm lenne ott belőle.

 

---------

 

Igazából a gerenda-levegő arányból kellene átlagot számolni a felületre.

 

A 20 cm fenyőfa az U=lambda/vastagság=0,19/0,20=0,95 W/m2K

A 20 cm levegő pedig, a fentiek szerint, 5,88 W/m2K

 

Ha, mondjuk 20% a geernda aránya, akkor

(0,2*0,95)+(0,8*5,88)=4,89 W/m2K lesz az eredő U érték.

Vagyis a gerendák javítanak a helyzeten...

 

Ezzel az U=4,89-el lehet számolni ezt a réteget, igazából.

 

Előzmény: labopetra2 (8660)