labopetra2 Creative Commons License 2012.01.19 0 0 8660

Köszi KömKel!

 

Örülök a számaidnak, és hogy vélhetően megtaláltuk a szűk keresztmetszetet a házban.

 

Viszont most már nagyon kíváncsi lettem, és szeretném kideríteni, hogy mi hol számoltuk el magunkat!

 

A képletek és az adatok (netről vadászott hővezetési tényezők), amivel mi számoltunk, alább


Rétegek: 1cm nád + 2cm deszka + 20cm levegő + 2cm deszka + 10cm náddal_kevert_vályog

 

Hőátbocsátási tényező képlete:

behelyettesítve rétegről-rétegre

= 1/(1/5.8+0.01/0.06+0.02/0.25+0.2/0.026+0.02/0.25+0.1/0.65+1/10.5)

= 0.118W/m2K


Hőátadás:

Belső falon: 5.8 W/m2K

Külső falon: 10.5 W/m2K

 

Hővezetés:

nádlemez: 0.06 W/mK

fenyőfa: 0.25 W/mK

levegő: 0.026 W/mK

szalmavályog: 0.65 W/mK

 

Előzmény: KömKel (8659)