Köszi KömKel!
Örülök a számaidnak, és hogy vélhetően megtaláltuk a szűk keresztmetszetet a házban.
Viszont most már nagyon kíváncsi lettem, és szeretném kideríteni, hogy mi hol számoltuk el magunkat!
A képletek és az adatok (netről vadászott hővezetési tényezők), amivel mi számoltunk, alább
Rétegek: 1cm nád + 2cm deszka + 20cm levegő + 2cm deszka + 10cm náddal_kevert_vályog
Hőátbocsátási tényező képlete:


behelyettesítve rétegről-rétegre
= 1/(1/5.8+0.01/0.06+0.02/0.25+0.2/0.026+0.02/0.25+0.1/0.65+1/10.5)
= 0.118W/m2K
Hőátadás:
Belső falon: 5.8 W/m2K
Külső falon: 10.5 W/m2K
Hővezetés:
nádlemez: 0.06 W/mK
fenyőfa: 0.25 W/mK
levegő: 0.026 W/mK
szalmavályog: 0.65 W/mK