bollazoli Creative Commons License 2011.12.13 0 0 6079

tobb embernek volt olyan problema a vta 372-vel, hogy a nagyobb kvs ertek miatt a hideg agat nem zarja el teljesen, mint ahogyan a vtc511 sem csak a vtc311. Szoval ha a vta termosztatja be van allitva 50fokosra es 40fokos a bemeno viz a kijovo nem 40fokos lesz hanem valamennyivel kevesebb mondjuk 35. A vta322 lezarja teljesen a hideg agat ilyenkor es egybol atengedi a 40fokot de az csak 1,5kvs-t tud mig a 372-es 3,4et. Kisebb rendszerekhez jobb a 322-es.

Előzmény: bollazoli (6078)