Matrix2006 Creative Commons License 2011.10.30 0 0 5458

Ma megvolt a szivattyú csere. A kazánkörbe került az UPE 25-40, elsőre ugyanazt a deltaT produkálta, mint az UPS 25-50. Valószínűleg nagyon kicsi a a kazánkör ellenállása, ezért beállítottam fix deltaP módra a minimum értéket és a szivattyú nyomó csonkján a golyóscsapos sziavttyúhollandit zártam kb.2/3 értékig, így 5 fokkal nőtt a deltaT. Tovább nem zártam, mert hallhatóan nő az áramlási zaj. Átmenetileg azt hiszem így marad, majd kap egy szabályzó szelepet.

Előzmény: Matrix2006 (5424)