iigloo Creative Commons License 2011.09.21 0 0 4945

Kedves Wattocska!

 

Ha már ilyen rendes vagy, és tényleg köszönet érte, hadd csikarjak ki egy gyakorlati tanácsot még tőled, Te értessz ehhez, én meg nem találok senkit aki láthatóan értene hozzá...

 

Adott egy kb. 100nm-es ház, egy fával 20kw-os kazán, egy 1000 literes puffer. A házban van 9 lemez radiátor. A kiépítés a szokásos. A fűtés a radiátorok felé 2"-ról szűkülnek vascsővel 3/4-re talán, a puffer és a kazán közé a te javaslatodra 22-es rézzel lesz kiépítve, 1"os csapokkal, szelepekkel stb. A puffer és kazán között durván 2,5 méter van. Ez esetben mit javasolnál? Mekkora szelepi KVS kell, előző példádban a Grundfos 25-40 és 2,2 KVS értékű keverőszelepet írtad. Ilyen szelep nincs/nem találni, a 3,2 KVS az jobb választás mint bármi más?  Magyarul, a 20kw (25 kokszal) az még optimális lehet a 30 kw-ig javasolt 317-hez?

 

És még egy pofátlan kérdés, mit saccolnál, mi legyen a kvs a radiátoros ágon lévő vta szelep oldalán?

 

Köszönöm szépen!

 

 