Wattocsak
2011.09.15
|
|
0 0
4913
|
Szerintem kéne még egy kicsit dolgozni rajta:
- Kazán hőmérésklet korlátozó szelep nem jól van bekötve.
- A kazán kör miért nem a puffer tetejébe van bekötve?
- Nyitott tágulásihoz minek biztonsági szelep?
- hőcserélőről a fűtési kör, hogyan fog keringeni? Én tennék bele egy szivattyút a
- A csővezetékek kőtése teljesen zavaros. Innen úgy néz ki a gázkazánon keresztül akarod keringtetni a fűtővizet. Ez már vezérlésileg is érdekes lehet, de energetikailag egy katasztrófa is.
- A kéményeden keresztül -amikor nem használod a gázt fűtésre- a meleg is kiszökik. Ezt hogy akadályozod meg?
- És még ott vannak a további buktatók, mint szivattyú nagyágok, hőcserélő mérete
Ha van még egy hidraulikai váltod, akkor összesen hány szivattyúd van? Már csak a keringtetésre fordított villanyszámlád is tetemes lehet.
Szeritnem jobban jársz, ha valakivel megcsináltatod a kapcsolást.
Magán vélemény. Ha a házad 14 kW-os gázkazánnal kífűthető akkor ezt a rengeteg vasat miért építed ki? A bekerülési költsége a gázszámlád 10 évre.
|
Előzmény: come4_ (4912)
|
|