Wattocsak Creative Commons License 2011.09.15 0 0 4913

Szerintem kéne még egy kicsit dolgozni rajta:

  • Kazán hőmérésklet korlátozó szelep nem jól van bekötve. 
  • A kazán kör miért nem a puffer tetejébe van bekötve?
  • Nyitott tágulásihoz minek biztonsági szelep?
  • hőcserélőről a fűtési kör, hogyan fog keringeni? Én tennék bele egy szivattyút a 
  • A csővezetékek kőtése teljesen zavaros. Innen úgy néz ki a gázkazánon keresztül akarod keringtetni a fűtővizet. Ez már vezérlésileg is érdekes lehet, de energetikailag egy katasztrófa is. 
  • A kéményeden keresztül -amikor nem használod a gázt fűtésre- a meleg is kiszökik. Ezt hogy akadályozod meg?
  • És még ott vannak a további buktatók, mint szivattyú nagyágok, hőcserélő mérete 

Ha van még egy hidraulikai váltod, akkor összesen hány szivattyúd van? Már csak a keringtetésre fordított villanyszámlád is tetemes lehet.

Szeritnem jobban jársz, ha valakivel megcsináltatod a kapcsolást. 

 

Magán vélemény. Ha a házad 14 kW-os gázkazánnal kífűthető akkor ezt a rengeteg vasat miért építed ki? A bekerülési költsége a gázszámlád 10 évre.

 

Előzmény: come4_ (4912)