Tisztelt kollégák !
Az alábbi rendszert tervezem megvalósítani. Nagyon szívesen venném ha kapnék egy két észrevételt, vagy hibára fel hívnátok a figyelmemet.
Minden tanácsot kritikát szívesen fogadok.
Néhány kérdésem.
- A nyilt tágulási tartály jó helyen van vagy a puffer tetejéről kössem be.
- 1" vezetékek megfelelőek?
- A puffer csonkolásaira szerintetek jó helyre vannak kötve a vezetékek?
- Lemezes hőcserélőből elég a 14 kW-os. Esetleg nem érdemes beépíteni spirál hőcserélőt. ( a pufferen van 3 karima )
- A hőcserélőt milyen áttétellel érdemes bekötmö,
A vezérlés teljesen saját rendszerrel lesz megoldva.
A hidraulius váltó utánni részt nem rajzoltam ott rögtön egy osztó gyüjtő van amiről két kör megy el egy radiátoros és egy keverőszelepes padlófűtés. De azt hiszem ez most nem fontos.
A válaszokat, észrevételeket köszönöm.
Üdv