"A puffert és a kazánokat egymástól minimálisan milyen biztonsági távolságra szükséges elhelyezni?"
Amilyen távolságra gyúlékony anyagot amúgy is elhelyeznél a kazántól ...
pl ennyire:
http://www.szakszer.hu/sites/default/files/melegvizes_kazan_0.pdf
10.oldal alja
11.oldal teteje
"
Biztonságos távolságok
A fogyaszt szerelsekor be kell tartani a biztonsgos tvolsgot az ptőanyagoktl, ez
minimum 200 mm. Ez a tvolsg rvnyes a B, C1 s C2 ghetősgi fokozat gylkony
anyagok kzelben elhelyezett kaznokra s fstcsvekre (az ghetősgi fokozatokat az 1.
sz. tblzat tartalmazza).
A biztonsgos tvolsgot (200 mm) meg kell ktszerezni, ha a kazn s a fstcső C3
fokozat gylkony anyag kzelben van C3 (lsd. az 1. sz. tblzatot)
A biztonsgos tvolsgot (200 mm) meg kell ktszerezni, ha a gylkony anyag
ghetősge nem ismert.
A biztonsgos tvolsg min. 5 mm vastag hőszigetelő lap (azbesztlemez) alkalmazsakor
25 mm tvolsgban a gylkony anyagtl (levegőszigetels) a felre cskken (100 mm).
A vdőlemeznek vagy vdőfggnynek (a vdett trgyon) a kazn, s fstcső peremein tl
kell nylnia, minden oldalon legalbb 150 mm-el a kazn felső felletn legalbb 300 mm-el.
Vdőlemezzel vagy vdőfggnnyel kell elltni a gylkony anyagbl kszlt berendezsi
trgyakat is, amennyiben nem lehet betartani a biztonsgos tvolsgot pl. v mobil
berendezsekben, dlőkben, stb. – rszletesebben lsd a ČSN 061008 (cseh) szabvnyt).
A biztonsgos tvolsgot be kell tartani a berendezsi trgyak kazn kzelben val
elhelyezsekor is.
Ha a kazn gylkony műanyag padln ll, nem gylkony, hőszigetelő alttet kell
alkalmazni, melynek mrete a tzelő- s hamuajt oldaln legalbb 300 mm-el – a tbbi
oldalon az alapterleten legalbb 100 mm-el tlnylnia. Mint nem ghető, hőszigetelő altt
hasznlhat minden A ghetősgi fokozat anyag