Atus65 Creative Commons License 2011.05.27 0 0 4399

Halihó!

 

A szakszeres rajzhoz még annyit hozzá tennék, hogy a kazán - puffer előremenőbe is kell egy rugó nélküli visszacsapószelep ( jakabszelep ), abban az esetben ha a kazán és a puffer alja egy szintben van.

Erre azért van szükség mert, ha a kazánban kialszik a tűz (szivattyú leáll), a pufferban lévő melegebb víz visszaáramlik a kazánba ami hőelvonással jár, nagy a veszteség.

Én már tapasztaltam tavaly összel végigjártam ezt a tortúrát.

Az utólagos beépítés után a probléma megszünt.

 

Üdv

Előzmény: hetmann64 (4395)