ego2 Creative Commons License 2011.03.17 0 0 36540

Majd én megmondom, mi a gond. Egyáltalán nincs baj semmelyik berendezéssel sem, nem emiatt megy le a FI. Az átkapcsoló reléd ugyebár fázist és nullát is átkapcsol, ez evidens mert így működik üzemszerűen a FI. A gond az, hogy a relé érintkezői néha késnek egymáshoz képest és ezáltal asszimetria lép fel a fázis és a nulla között, tehát van rá példa, hogy mondjuk a fázis már a vezéreltről terhelődik, míg a nulla még a nappalirólm, ezért vált le a FI reléd, hol az egyik, hol a másik, valamikor pedig amindkettő. Ez a másodperc töredéke időben, de a jó érzékenységű FI-nek már elég.

Előzmény: Törölt nick (36515)