Ha az induló teljesítmény 7 KW-nál nagyobb (30A 1F) akkor kéne a hatályos építési trv és rendelet szerint villamos kiviteli terv, vagyis az alapján kell megcsinálni. Feltételezem ilyen nincs, akkor ahogy tetszik, amit a szabvány MSZ HD 60364 előír az a nedves, vizes helységeket taglalja külön de a szerkezetek elhelyezése és azok víz elleni védettségével foglalkozik, míg a többi része a túláram - ez a biztosítóval lehet védeni a vezetékekhez szabva azok anyaga, keresztmetszete, elhelyezése, és erek száma csövenként, és van az araműtés elleni védelemről szóló rész ami a különböző kialakítások és megoldások pld törpefeszültség, leválasztás, FI relé, és földelésről szól. Vagyis ha a vezetéked 12A tud akkor arra 12A-es biztit raksz és egy FI relét akkor megfelel a szabványnak. Így lehet egyetlen egy biztosító a lakásra is. Az más kérdés hogy ez már nem életszerű. Vagyis igen csinálhatod.