1,16 szerintem
de ott a ház hőigényével nem stimmel valami....
Én azt számolgattam, ha a 23m3 gáznak megfelelő energiát szeretnéd - mondjuk 24 órán keresztül - csak pufferból kinyerni ,akkor az
23m3 x 9,44kwh=217kwh
Mekkora puffer kéne , mondjuk 40 fokos Dt-vel, hogy ezt tudja > 217kwh/40fok/1,16= 4680 literes pufi kéne !!!!! Elméletileg......
Ha jól számoltam ?!?!
Ezért furcsáltam a 23 m3 gázfogyasztást....
Ott valami huncutságok lehetnek még a hőszigeteléssel kapcsolatban...
Ha válaszol az olvtárs, majd kiderül hogy eladásra építették-e a házat.
Kiváncsi lennék a hőszigetelés vastagságára(vékonyságára ) a padlófűtés alatt és a többi helyen