Ha jól látom, ez egy 24kW-os kazán. Ennek 60Cfokos vizet kellene tudnia gond nélkül előállítani... szóval itt már sok a baj, valószínűleg nyakig el van iszaposodva az egész rendszer. A jó hír az, hogy a rendszer tisztítását még a régi kazánnal kell megcsinálni, máskülönben az újat a régiben lévő mocsok azonnal tönkreteszi. (azonnal=pár hónap) Egy helyszíni egésznapos savszivattyús tisztítás, plusz rendszerfeltöltés védőszerrel kb. 70eFt. Házilag ugyanez több napos meló, és az alapanyagok miatt 40eFt minimum, plusz úszik az egész ház... azaz érdemes inkább spórolni, és Sentinel illetve Fernox gyártmánysorozat valamelyikével dolgozó céget megkeresni, és befizetni rá. Én saját magam csináltam, szakemberként, utólag inkább jobb lett volna a drágábbik változat, rengeteg idő ez házilag...
Nem tartom kizártnak, hogy még ezután mindkét hőcserélőt külön savazni is kelleni fog, mivel a ráégett szennyeződést más nem hozza le. Ha olyan a kazán, és van hozzáértő ember, ez házilag is lehetséges, ha nem, akkor ez is szakemberes feladat, ilyet már szinte minden normális gázszerelő cég tud csinálni.
A konkrét problémád jelenleg az, hogy a váltószelep átereszt. Ezért nincs melegvíz. Javaslom, hogy fűtésnél tekerjétek le a szobatermosztátot a legkisebb értékre, vagy a kazánt kapcsoljátok át csak melegvízre (nyári), és a fűtés előremenő szelepet zárjátok el. Így a váltószelep akár vált, akár nem, a víz belülre van kényszerítve, és a teljes áramlás a HMV körön megy. Itt viszont a lerakódások miatt lehet, hogy forralni fogja a vizet a fűtőkörön, és lekapcsol a kazán túlmelegedés miatt. Egy próbát megér, legalább látjátok, mi van. Sokan nem tudják, hogy a fűtésben nem a vízkő, hanem az iszaposodás okozza a problémát. És a gázszámlát akár a 3x-osára is felviheti... (azaz ha tényleg mocskos volt a rendszer, egy takarítás téli időszakban 2-3 számlában vissza is jöhet)